土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于灌注桩的超灌高度疑问

关于灌注桩的超灌高度疑问

发布于:2012-12-29 11:17:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教大家,在泥浆护壁灌注桩施工中,图纸上有一个超灌高度,我查资料显示超灌高度主要是满足桩头处砼的强度,但是我们的楼房有2层的地下室,当挖桩头的时候,地下室的桩长那部分都会挖出来破掉的,那这样超灌高度还有什么意义呢?不知道我的理解是不是正确?请教大家

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • fcl165051167
    fcl165051167 沙发
    超灌注高度一般图纸上没有,只会给你充盈系数 一般灌注桩承包给专业做桩基础的单位,他们系数高了混凝土要扣钱的,所以一般施工基础的单位都会控制系数,尤其是干作业成孔系数相对比较大。而超灌高度是可以算在系数以内的,这样系数小了扣钱也就少了