大型管道试压盲板厚度计算

发布于:2012-12-29 10:15:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
贵求哪位大神告知:大型管道试压盲板厚度是怎么计算,最好能说明在哪本书籍中有解释。
  • ys555250
    ys555250 沙发
    你可以看看:《管道的强度试验压力计算及其盲板选用》,作者沈杰、张颖《石油工程建设》2006年第4期;《正交加强筋盲板的强度计算》,作者十六化建王济建,《化工施工技术》1997年第4期;《浅谈压力管道的盲板选用》,作者河北华北油建董帅等,《化工装备-技术应用与发展》;
    根据GB50316-2000《工业金属管道设计规范》、GB150-1998《钢制压力容器》、《管道施工手册》提供的有关盲板强度、厚度的计算方法,结合我公司管道施工中我关盲板厚度的经验公式,以上盲板的厚度及加强筋的高度能满足强度要求。
    附:1、盲板厚度计算公式:
    厚度δ=0.51DCSQRT(P/[δ]t)+C
    其中:DC为加强筋间最大内切圆直径mm;
    P为试验压力MPa;
    [δ]t为设计材料下的许用应力,根据GB50316-2000《工业金属管道设计规范》,Q235钢板在常温下取值113MPa.
    C为调整系数。
    2、加强筋板厚度不低于管壁厚,高度不低于管径的10%。

    2013-02-26 10:58:26