有一台比泽尔单机双级机,原来用的是r22,现在改用R404a,更换了冷冻油和膨胀阀,膨胀阀的制冷量比原来的大,结果开机后蒸发器温度在-40之前降温很快,-40之后降温很慢,且吸气压力显示负压,冷凝压力为0.7mp,曲轴箱的油也减少很多,请大家指教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    蒸发温度-40度时(对应表压:0.036MPa),低压(吸气)压力虽已接近0表压,但不应完全在负压段,不知楼主说的负压具体是多少?如果负压过低,显然是制冷量过小,降温肯定会很慢的。如果压缩机吸入过潮过湿气体,效率也会大大降低,而且曲轴箱里的润滑油也容易被带走而损失。
    2016-06-02 11:26:02

    回复 举报
    赞同0
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    冷冻机油的倾点是否选择得合适?