我是供热公司负责维修接待的工作人员,今年是管片出保自行维修第一采暖期,遇到如下几户疑难问题,请教高手指点:

1。A3楼903(32层到顶,供热低区顶端为16层,单户循环):流速:0.845m3/h,供水温度:42.9℃ ,回水温度:39.2℃ ,室内地面装修为:复合地板。室内温度:15.5---17.7℃。 据用户表述,早晚温度都在14℃左右。


2。C4楼905(32层到顶,供热低区顶端为16层,单户循环):流速:0.445m3/h,供水温度:44.1℃ ,回水温度:39.0℃ ,室内地面装修为:复合地板。室内温度:主卧室温度为16.5℃。 其余温度都在18℃以上。

2。A6楼3202(32层到顶,供热低区顶端为16层,单户循环):流速:0.586m3/h,供水温度:44.7℃ ,回水温度:38.5℃ ,室内地面装修为:瓷砖。室内温度:14---16℃。

以上三户所在楼内其他户均正常使用,我们对这三户维修多次都没有明显改善,请教各位高手指点。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 8lwhb
    8lwhb 沙发
    另外请问:换热站是一天24小时连续供暖吗?如果是一天24小时连续供暖的地板采暖,供回水温度达到你说的数据,一般情况下不会有室温偏低的情况,还有就是这几户是不是邻户有不供暖的情况导致热量流失
    2013-01-06 14:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • 8lwhb
    8lwhb 板凳
    首先根据你提供的数据(你提供的“流速”其实应为“流量”)算一下供给每户的热量:
    1、A3楼903:流速:0.845m3/h,供水温度:42.9℃ ,回水温度:39.2℃
    q=845x(42.9-39.2)x1.163= 3636W
    2、C4楼905:流速:0.445m3/h,供水温度:44.1℃ ,回水温度:39.0℃
    q=445x(44.1-39.0)x1.163= 2639W
    3、A6楼3202:流速:0.586m3/h,供水温度:44.7℃ ,回水温度:38.5℃
    q=586x(44.7-38.5)x1.163= 4225W
    不知道这三户的面积都是多大,位于哪个城市?你可以计算一下每户每平米的热量,一般来说北京地区如果是新建节能型住宅,如果能到每平米30~40W足够了,否则就是户内保温密封有问题。