土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教一下电缆敷设的问题

请教一下电缆敷设的问题

发布于:2012-12-29 07:59:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
110KV单芯电缆共两回6根,在电缆沟敷设,应注意什么问题

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 电工小龙
    电工小龙 沙发
    还要注意三相组成“品”字型敷设,电磁平衡
    2013-01-01 16:09:01

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1、交叉互联不是交叉换位,是指屏蔽层接地线各相之间的交叉互联;

    2、电缆沟支架有三层时,每层放一根(贴壁好了)。
    2013-01-01 09:50:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压为什么突然降下来,求解?

前几天安装了台630KVA油变,10KV的,送电后厂家说电压会突然从400V降到350V不等。是不是变压器问题呢,但是我自己做的交接试验,没有发现问题。

回帖成功

经验值 +10