土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水源热泵机组采用风机盘管进行末端供热,最上面一层不热,其余正常,怎么回事?

水源热泵机组采用风机盘管进行末端供热,最上面一层不热,其余正常,怎么回事?

发布于:2012-12-29 01:29:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教高人,现有一工程,选用两台水源热泵机组,机组单台制冷量421.6KW,单台制热量463KW。空调区域有负一层、一层、二层,建筑面积总共约8400㎡。其中地下一层为饭店包房,一层为宴会厅,二层约30多间SPA。机房冷冻水供、回水管最大管径是DN150,冷冻水泵流量98.5T/小时,扬程28米,两用一备。流量是根据单台主机蒸发器侧流量的1.1倍选的,扬程是那时候领导估算的。水平主管与立管均采用异程式,整个系统全部采用风机盘管加新风系统(我不知道他们设计时怎么想的,我觉得宴会厅因该用吊顶式风柜),由于房间布置很不规则,水平方向上的管路布置的非常乱,而且是异程。我看到在每层立管出来的水平主管上加了一个阀门,但我不知道是不是平衡阀,我明天去看看。现在的问题是,这个系统地下一层、一层目前供热效果良好,但是二层却温度不行,整个一层温度都不行。业主找了我们好几次了。现在公司派我去发现问题,然后回来出具一份整改方案。由于这是小弟到新单位的第一次外派,所以在出发前我认真的看了一遍图纸,直到目前凌晨一点钟了。我个人觉得可能会是以下几个方面的问题,在这里拿出来请高人指点、分析一下,看看小弟的猜测有没有道理。
一、顶层末端设备配小了,本来热量就往上走,顶层热量损失大,如果顶层末端配小了,则肯定热不起来。现在是陕西地区,我看他的设计说明热负荷配置大概是65W/㎡,现在室外温度大概是零下12度吧。
二、主管管径不合适,本来采用的就是异程,可能二层的立管管径配的小了,导致二层热量不够。
三、整个系统水力失衡,采用异程,如果还在水平主管出口上不加设动态平衡阀,则会导致水平方向的压力不平衡。
四、冷冻水泵扬程选小了,导致最末端(二层)水打不上去,流量小了,热量就不够了。
五、二层的水平方向的管路堵了。
六、二层的水平管路太复杂,管路里的排气不好,排气阀加的少了。
现在就想到这些, 请高人指点一下哪个比较靠谱,可能性比较大,另请指教一下您所提出的问题怎么解决,给点方案,小弟谢谢了啊!小弟再次拜谢!

[ 本帖最后由 xiaogang9987 于 2012-12-29 01:33 编辑 ]

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • 凡人
    凡人 沙发
    主机水阻超大。
    是否由于主机水阻过大,并且立管异程,由于二楼是立管的尾端,造成二楼供水不足。
    主机出水28度,下面两层末端也应该没效果
    我觉得要首先确认水泵进出水压力,主机出水管压力,保证供水压力正常。然后确认二层没有气堵,并拆卸末端过滤器保证没有脏堵,如果还不行,只能说二层管路设计问题造成二层供水量不足
    2013-01-24 11:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • xiaogang9987
    xiaogang9987 板凳
    听楼上这么多师兄赐教以后,我也觉得是主机的问题啊,正常主机水阻都不超过10米。这台机子水阻竟然有30米。。。。我晕了!
    2013-01-24 10:20:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大金的多功能VRV效果如何?

大金的多功能VRV效果如何,做地暖啊,空调啊,生活热水啊效果如何?

回帖成功

经验值 +10