土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 永磁机构中总行程的调整。

永磁机构中总行程的调整。

发布于:2012-12-28 22:11:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现在车间有几个极柱在调试的时候总行程不够(与标准差0.5-0.6的样子)。把永磁机构(单稳态)换掉后还是一样。会是什么原因造成的?

1:把机构拆下来测量行程是够的,但装上极柱后不管怎么调都是差0.5左右。
2:开关是一个极柱配一个永磁机构。

会是什么原因呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jlzxh6932
    jlzxh6932 沙发

    中间环节的传动损失,如销轴间隙,不可能是理想状态下的零间隙,我们设计时都会有补偿!

    2023-01-23 12:35:23

    回复 举报
    赞同0
  • jlzxh6932
    jlzxh6932 板凳

    传动损失,是正常的

    2023-01-23 12:33:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教用电计量换算问题

都说(一千瓦一小时用一度电)请问单相220V/1千瓦,和三相380V/1千瓦,都是一小时1度电吗?如果是的话用三相空调,或者用三台单相空调组合成一台空调更发算吗。

回帖成功

经验值 +10