现在车间有几个极柱在调试的时候总行程不够(与标准差0.5-0.6的样子)。把永磁机构(单稳态)换掉后还是一样。会是什么原因造成的?

1:把机构拆下来测量行程是够的,但装上极柱后不管怎么调都是差0.5左右。
2:开关是一个极柱配一个永磁机构。

会是什么原因呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jlzxh6932
    jlzxh6932 沙发

    中间环节的传动损失,如销轴间隙,不可能是理想状态下的零间隙,我们设计时都会有补偿!

    2023-01-23 12:35:23

    回复 举报
    赞同0
  • jlzxh6932
    jlzxh6932 板凳

    传动损失,是正常的

    2023-01-23 12:33:23

    回复 举报