土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于泵站设计喇叭口问题 、

关于泵站设计喇叭口问题 、

发布于:2012-12-28 21:55:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请高手指点下 、 在取水泵站的设计中、 喇叭口的规格是怎么确定的、
还有吸水井的尺寸计算中 喇叭口的浮动数值是怎么确定的 、
还有各类喇叭口的参数应该到那去查询、 、 谢谢了、

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • vv624
    vv624 沙发
    喇叭口的大小和间距根据手册上的来就行,喇叭口的具体尺寸图集上有,图集号是02S403
    2013-01-15 17:32:15

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)
    第6.2.3条规定: 吸水管布置应避免形成气囊,吸水口的淹没深度应满足水泵运行的要求。
    第6.2.3条条文说明: 关于吸水管布置要求的规定。
    卧式水泵和叶轮直径较小的立式水泵,其吸水管宜采用带有喇叭口的吸水管道。喇叭口吸水管的布置一般符合下列要求:
    1 吸水喇叭口直径 DN 不小于 1.25 倍的吸水管直径 dn 。
    2 吸水喇叭口最小悬空高度:
    1) 喇叭口垂直布置时, E=0.6~0.8DN ;
    2) 喇叭口倾斜布置时, E=0.8~1.0DN ;
    3) 喇叭口水平布置时, E=1.0~1.25DN 。
    3 吸水喇叭口在最低运行水位时的淹没深度 F :
    1) 喇叭口垂直布置时, F=1.0~1.25DN ;
    2) 喇叭口倾斜布置时, F=1.5~1.8DN ;
    3) 喇叭口水平布置时, F=1.8~2.0DN 。
    4 吸水喇叭口与吸水井侧壁净距 G=0.8~1.0DN ;两个喇叭口间的净距 H=1.5~2.0DN ;同时满足喇叭口安装的要求。
    5 设有格网或格栅且安装有多台水泵的吸水井,格网或格栅至吸水喇叭口的流程长度不小于 3DN 。
    2013-01-15 14:18:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.65 万条内容 · 841 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教循环水池的放空问题?

实际运行当中,循环水池的放空是用放空管吗?还是直接用大流量的潜污泵向外抽呢?谢谢!

回帖成功

经验值 +10