沉箱钢筋保护层规定:目前我国的规范规定,海水环境,外墙外侧为50mm,内侧为40mm,底板为40mm,隔墙为35mm。而日本规范则;海水环境,外墙外侧为70mm,内侧为50mm,底板为外侧为70,内侧为50mm,隔墙为50mm。
请教一下,规范为何对外墙外侧与内侧以及隔墙的保护层规定不一样,是基于什么原因考虑的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿志阿
    阿志阿 沙发
    国家的经济实力差别
    2014-12-26 16:35:26

    回复 举报
    赞同0
  • abuhan
    abuhan 板凳
    海水环境比淡水环境大的原因:
    主要是防止海水中的氯离子对混凝土的渗透,其对钢筋的腐蚀作用是巨大的。
    外侧比内侧、隔墙大的原因:
    外侧受力情况更复杂,受力也大,还有许多不确定的外力如船舶意外碰撞,水流力,波浪力,北方还有浮冰等许多计算时考虑不到的因素。