土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 我设计中遇到的一些地暖问题

我设计中遇到的一些地暖问题

发布于:2007-08-26 09:55:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.公建走廊的地暖是否设计?
2.住宅的户型大小差别很大,地暖环路无法平衡,我用相临环路带其他房间的,合适么?
3.计算出地暖的间距,设计按照计算的做了,但是施工基本不按设计间距走,为了施工方便,基本都是盘300的,怎么解决啊?
有空的高手帮我看看...

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xingli1981
    xingli1981 沙发

    地暖公司就说设计的盘管都稀,一般他们每平米3.8m的管,可是设计就相对小一些!
    2007-08-31 13:52:31

    回复 举报
    赞同0
  • ysq20000715
    ysq20000715 板凳
    1,建议采暖。
    2,分室和平衡是一对矛盾,在矛盾中统一和妥协,处理主要矛盾。
    3,设计院的图不敢恭维,一般地暖公司都会再深化设计。
    2007-08-28 22:50:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求地暖“混水“设备

我单位设计的一个居住小区建筑面积260000平方米~其中15000平方米采用地暖~锅炉出水温度tg=95,th=70~要用混水设备解决温度到60℃~~不知道山西什么地方有这样的设备?联系qiwawsq@163.com

回帖成功

经验值 +10