土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】漏保接三相电的问题,谢谢大家帮忙看看

【请教】漏保接三相电的问题,谢谢大家帮忙看看

发布于:2012-12-28 09:11:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是个新手,经验不足,接触到的漏电都是有零线通过的。曾经请教一电气工程师,他说漏保就是检测零线是否有大电流。于是设想要是三相电接的漏保,没有零线,是否也能起到漏电保护作用。二楼的情况与我设想一样,就是只有三相用电设备,他的漏保是不是可以进出都是三个火线?为什么我看到有人说进线零线还得接,出线零线不用接???我看到本网站有贴图说那种情况违规???看帖者提携一下新手!!!不胜感激!!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小小的小
    ccc___ 发表于 2012-12-29 17:11 漏保的原理非常简单:学电的都知道“回路”,一个用电器,从电源有电流流到用电器,一定有相等的电流流 …学习了,谢谢哈
    2015-09-21 14:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • sunhhtt
    sunhhtt 板凳
    明白了,纯三相可以用3P漏保!!!谢谢以上答复,尤其是区管,说的实在太精屁了!!!
    2013-01-06 15:26:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机转子回路开路会造成什么后果?

三相异步电动机:鼠笼式、绕线式、高压、低压等各种型号电机,在转子回路开路的情况下电机肯定不能旋转!那么问题来了:在电机一次绕组回路中电流会有何变化?会产生什么后果?

回帖成功

经验值 +10