土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 报警阀组可以串联设置吗?谢谢
报警阀组可以串联设置吗?谢谢~~~~~另报警阀组控制的喷头数可以超越防火分区吗???请高人指点迷津~

全部回答(9 )

  • pangjiang27
    报警阀串联的目的是什么呢?
    如果是预作用系统,那就串联‘湿式报警阀’+‘干式报警阀’=‘预作用报警阀’
    总个数宜800,跨防火分区,加水流指示器+信号蝶阀
    2013-01-05 17:34:05 来自 PC 评论 举报
  • dq292481285

    想请教一下,你说的串联,实际工程如何接呢?可否画图?
    2013-01-05 12:51:05 来自 PC 评论 举报