土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】变压器上的奇异光亮,看着心都悬着了

【求助】变压器上的奇异光亮,看着心都悬着了

发布于:2012-12-27 20:01:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
今晚下班时由于天已经黑了,无意瞄了一眼售楼处在用的变压器,
这一看不要紧,不禁倒吸了一口凉气,变压器瓷托上方居然有一个亮点,
亮度跟过去手电筒里的小灯泡差不多。走近了一看,瓷托上的保险片完好,
只是保险片上方(二次返出)那一端其中的一相发出光亮(注意是三相中的一相)。
立即跑回售楼处进行断电。当时照片如下:
IMG_20121227_164940.jpg
IMG_20121227_165421.jpg
IMG_20121227_174109.jpg
介绍一下变压器,一台315KVA的变压器,保险片是500A的。低压端电缆是2根VLV-4*240进入售楼处内(当时电缆没发热现象)。
介绍一下售楼处内的用电情况:第一个大用电器是电地热,使用的是220V的发热电缆,
总容量135KW,但是当时只用了其中的75KW,另外的60KW没开。
第二大用电是中央空调,全部是直流变频多联机,室外机总容量130KW,室内机
有单相的也有三相的,带电辅热,总容量也得100KW左右,当时室内机+室外机也就用了100KW的。
加上楼内还有部分施工的用电,总共当时用电应该在220~230KW吧,考虑到只投了一台变压器,所以不敢多用。
按我的计算是这样的,75KW+100KW+50KW是当时总用电量:225KW
那当时的电流大约为:225000/1.732*380*0.85=402A
据此数据的话500A的保险片应该可以应付吧?
另外补充一下,之前发生过3次保险片熔断的事件,分析是因为地热和空调全部使用造成的,从那以后就不全用了,
到现在也没有烧过保险,但是今天却发现发出亮光,这是怎么回事呢?有没有可能是电缆或者变压器的问题呢?
比如现在发光的是A相,会不会是A相在传输电能的过程中有其他的损耗呢,猜想会不会是A相对地连通了呢?
难道是小弟最怕的由于配电系统设计问题或者施工时电工配线造成的三相不平衡?非常怀疑电地热偏向,因为空调室外机都是三相供电的,室内机虽然单相的多,但是都是小功率啊,2KW-0.9KW不等,不平衡也差不了太多吧?而电地热是380V供电,分成若干220V的回路,且用电量很大,所以怀疑的狠!小弟胡思乱想了好几天,百撕不得其姐,求高人解答。膜拜之啊~~!!!
另外在追问一个问题,发热电缆主供电为三相电,分成15路单相电为发热电缆提供220V电,每1路是2.5KW,那么每一路电流是2500/220=11.3A,那15路的总电流是多少呢?比如15路的发热电缆总容量是37500,是用37500/380呢还是37500/220呢?
最后发上配电系统图,请大哥们帮忙分析,小弟非常着急啊,心都是悬着的。

IMG_20121227_164940.jpg


IMG_20121227_165421.jpg


IMG_20121227_174109.jpg

全部回复(89 )

只看楼主 我来说两句
  • laonilihai
    laonilihai 沙发
    对应那根线明显被拉紧,可能查查过去是否出过问题
    压线头应该检查一下
    2013-01-09 09:49:09

    回复 举报
    赞同0
  • peterzihan
    peterzihan 板凳
    第一:连接不牢固 第二:偏相 估计一直是这相电缆发生问题吧
    2013-01-08 10:32:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新厂区变压器容量计算??

现筹备一个新工厂,需计算厂区变压器容量计算,请各位指导,应该配备多大变压器(干式、油式)如何选择???用电分布及功率如下图

回帖成功

经验值 +10