地铁车站站台板下墙的钢筋本应在车站底板或回填层施工时预留,但为便于施工,未进行预留,采用后期植筋,但回填层是素混凝土浇筑,能否进行植筋,如不进行植筋,还能采取什么措施?
未命名.jpg

未命名.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • feng_bo
    feng_bo 沙发
    植筋深度加深就可以,主要考虑钢筋与混凝土的粘接强度
    2012-12-31 14:53:31

    回复 举报
    赞同0
  • lanwang4646
    lanwang4646 板凳
    本来站台板就会悬挑,主要靠这两堵墙受力,这里植筋感觉有点不妥
    2012-12-30 15:00:30

    回复 举报