难道没人知道模块式水冷机组空调的逐一切除问题吗?
难道没人知道模块式水冷机组空调的逐一切除问题吗?
我现在设计的一个项目,空调选的是模块式风冷水冷机组,要求在停电柴油发电机带负荷的时候逐一切除空调模块以达到发电机在额定功率下运行,不知道可行不,那切除的方法是什么呢(在哪里控制,信号从哪里引接;发电机是否过载应该怎么判断?)?
请高手不吝赐教
发布于
2007-08-25 20:45:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
xingchen0303
道理上 可以明白 图纸上就表达不清楚了
2009-04-07 16:14:07
来自 PC
评论
举报
rxf760916
1、选择功率转换模块来把功率转换成DC4~20ma的直流信号,那么通过PC机PID功能计算设定值和实际值比较自动输出到控制模块,控制模块模拟量输出来控制步进电机,以达到控制柴油机的目的
2、达到设定值模拟量的输出转换到开关量信号由PC机来控制空调模块的运行与否
3、我的QQ421152267,欢迎讨论交流
2007-09-06 12:43:06
来自 PC
评论
举报