关于钢筋原材检测报告强屈比
钢筋原材检测报告中有个抗拉强度实测值与屈服强度实测值不小于1.25,屈服强度实测值与强度标准值不大于1.3。
当抗拉强度实测值与屈服强度实测值小于1.25不能用于抗震等级为一二三级框架结构。
这个不小于1.25的指标是不是对于普通钢筋也有这个要求?
现在在建工程为28层框剪结构,在上海地区,抗震要求为二级,所用钢筋原材如果不满足不小于1.25的指标,是不是对结构有影响?
望高人指点

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • kisslznatcy
    kisslznatcy 沙发
    谢谢大家指导 ,我和厂家交涉下
    2013-01-01 09:09:01

    回复 举报
    赞同0
  • zsl367510
    zsl367510 板凳
    抗震等级二级,必须满足这两个指标的要求,施工验收规范的强制条文,执行是必须的
    2012-12-31 10:41:31