发布于:2007-08-25 13:55:25
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
如果电缆穿墙和楼板就一定要用防火胶泥封住;英文说叫 Penetration should be firestopped.
我在客户那里见到一个母线从一楼穿到二楼没有封住的。该电房为独立两层建筑,一楼是变压器,二楼是配电间。母线在房间的一边穿过楼板,楼板穿过的孔周围有不锈钢围栏。母线沿着墙在屋顶下从配电柜顶上入柜子。电房的面积相当大,楼板穿孔与配电柜的距离不下3米。
如果从常识上或者规范上的感觉来看,所有穿孔都应防火封堵。可是从这个具体的案例来说,从穿孔到配电柜之间根本就没有什么可燃物质,不封堵也不会提高火灾的风险。
考虑这些问题应该参考什么规范呢?
有兴趣的大家讨论下吧,,,母线穿墙是否要一定用防火胶泥封掉呢?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳