土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单母分段系统铜排安装求教!

单母分段系统铜排安装求教!

发布于:2012-12-26 16:16:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图 1.jpg
单母分段系统整个箱子就只装5个250A的断路器,母排型号是TMY-3(40X4)+2(30X3),请问PE排可以只做一根吗,还是需要分别按1段,2段分开做,另外,客户给的图纸箱子底部还画了跟接地小铜牌,两段主母排上不是已经有PE排了吗,这还没有单独做接地排吗?谢谢大家

1.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • boeing_s
    boeing_s 沙发
    一般做法PE排确实在底部,但是N排需要跟着ABC三相母排一起走,不宜分开设置
    2013-01-04 13:59:04

    回复 举报
    赞同0
  • songye222128
    songye222128 板凳
    谢谢,很有帮助,让我知道了N排,和pe排都不用分段
    2013-01-04 13:12:04

    回复 举报
    赞同0