土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10kv双变比电流互感器空余端接线问题

10kv双变比电流互感器空余端接线问题

发布于:2012-12-26 14:25:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10KV双变比电流互感器空余接线端如何处理?是否需要短接,图一和图二两种情况。

20121224_bfe46d06130f89c7cd87fru5rOKDdERc.jpg.thumb.jpg

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • tl2136
    tl2136 沙发
    不能短接,得到的电流可能只有正常值的一半
    2015-08-25 21:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • 今夜星辰
    今夜星辰 板凳
    双变比抽出式互感器是不能短接的,只是有个问题我百度了很多都没查到,如过是双变比互感器,接地线,究竟是接在S2上面,还是象楼主那样接在S1上面,我感觉接点在S1上,S2,S3接入微机,这样,是否会想位不对?
    2015-05-08 08:39:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

招标:焦作电厂上大压小异地扩建工程主变压器采购招标公告

焦作电厂上大压小异地扩建工程主变压器采购招标公告神华国能集团有限公司变压器采购招标1. 采用公开招标、资格后审方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称“投标人”)就焦作电厂上大压小异地扩建工程主变压器采购项目提交密封的有竞争性的投标文件。项目名称:焦作电厂上大压小异地扩建工程主变压器采购招标编号:SGE-2012-1102-682工程地点:焦作电厂招标范围:三相一体主变压器二台。工期/交货期:工程计划于2013年3月开工,2014年12月、2015年2月各投运一台机组。