土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教无功补偿

请教无功补偿

发布于:2012-12-26 13:51:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们单位3台独立运行的变压器,一台200的正常运行,功率因数正常,有奖励,还有一台500的一台630的,每台变压器出线都有自动无功补偿电容柜.500的一年运行3个月,而这台500的变压器只用了容量的一半左右,电动机全开300多个电流,但是电容器容量太多,有2台电容柜20只大小不等的电容器400多个kva,每次用都被罚款,经检查是功率因数超前了,但是超前了为什么电容柜上的电脑不把电容切掉呢?所有的20只电容器都投入了,请问各位大虾,我们这个是什么情况引起的功率因数超前?超前了为什么电脑不把多余的电容切掉,还在继续投入呢?供电局的计量装置在高压侧.三台变压器都是这个表计量.

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气奇才
    电气奇才 沙发
    检查取样信号,若信号没有问题,建议把无功自动补偿器换一个新的试一下,应该是补偿器坏了无法计算需要的无功补偿量导致过补
    2013-04-27 20:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • jackjack30173017
    是否可以描述更清楚点,
    1:有3台变压器,那高压部分是1进3出么,
    2,有2台电容柜,是指每台变压器有2台补偿么,或是其它,
    3,APFR要控制电容切换,一:参数/接线设置正确,二:通常柜面会有有手/自动切换,或者APFR内也有手/自控制,二者都应在自动位置.
    2013-03-15 10:22:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷冻泵的节能改造

有一酒店,中央空调设备的冷冻泵 单台电机是30KW。共有3台,现在想改成变频器控制,希望能达到节能的效果?请问朋友我该怎么做,直接做个变频器柜就可以了吗?麻烦做过的朋友给点意见啊?谢谢

回帖成功

经验值 +10