土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱制冷效果变差,压缩机不停,请高手分析原因

冰箱制冷效果变差,压缩机不停,请高手分析原因

发布于:2012-12-26 13:36:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我家的冰箱使用近5年了,最近出现制冷效果变差,压缩机不停,冷藏室有水珠,冷冻室微冻的现象。查压缩机正常,系统不漏。去掉电磁阀,毛细管2,单向阀。加制冷剂工作正常。不知道原系统电磁阀,毛细管2,单向阀有何作用请高手分析。

QQ截图20121226133031.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • h454907308
    h454907308 沙发
    厂家加装了电磁阀、单向阀和毛细管 主要目的不是平衡高低压力 是压缩机工作时更快建立高低压压差
    2014-03-12 00:30:12

    回复 举报
    赞同0
  • h454907308
    h454907308 板凳
    这冰箱问题应该出在电磁阀上 毛细管2 是用来停机之后平衡高低压力的
    2014-03-12 00:27:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷剂是先走冷凝器再到油分,还是先走油分再走冷凝器!!

现有一台4P全封闭覆叠机组,第一台404R,第二台是R23,第一台不需要油分,第二台的油分不知放在冷凝器前还是冷凝器后?两种方式各有什么好处吗

回帖成功

经验值 +10