土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个关于CT的问题

请教一个关于CT的问题

发布于:2012-12-26 12:27:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图示:电气主接线图出线回路中CT个数为何有的是3个,有的是1个或者干错不装呢???

N]%OO8[4FXXPI8BW4`D]%G8.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hj_wyh284
    hj_wyh284 沙发
    三相对称负荷,假如不需要电力计量,只需监视电流,则可用一只CT;
    假如需要电力计量,则可以用两只CT,采用两表法测功率,对负荷进行电力计量。
    假如,需要精确计量,建议采用三只CT。
    一般,电流保护回路用的CT,均是三只CT。
    2012-12-27 22:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • liupima
    liupima 板凳
    同意版主,差动监测电流也会用
    2012-12-27 19:53:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:变频柜的设计中散热等问题

设备描述如下:变频器柜一台,变频器功率约为200kW,柜内结构简单,只有断路器和ABB的变频器各一。用于控制风机负载。该柜子并非安装在控制室。我的问题是,散热该如何考虑?1、柜体大小该如何确认?2、是否需要在规定安装通风扇强制通风?如果需要,如何确定该风扇的参数?有没有可靠的风扇品牌推荐?3、是否可利用变频器自身的散热模块与风扇,将安装部位靠近柜顶,柜顶开孔?如果这样,开孔大小如何计算?4、如果以上方法均不合适,该如何对散热进行考虑?

回帖成功

经验值 +10