土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地基处理问题请教

地基处理问题请教

发布于:2012-12-26 09:27:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我想请教下各位神,小弟工地的地勘报告,显示地基表面1m深度为杂土,2m~6m深度为粉土,建筑物为砖混3层,局部框架4层,基础标高-3.3m,先地基正好处在粉土层中,根据地勘报告,天然地基承载力特征值Fak=110Kpa,按结构基础图承载力不低于180Kpa,请问有何处理良策,而且经济费用不高的地基处理方式没有?

qq:371722414 有懂的大神教教小弟,小弟感恩不尽

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-27 07:03 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fuxiaolei12
    fuxiaolei12 沙发
    huanceng,jiadachilicengchengzaili
    2013-03-21 10:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • 菜很少
    菜很少 板凳
    一般四层左右的房子下部压实换填1.2米深左右的砂卵砾石应该可以,不过这个要让设计院重新验算看是否通过,最保险的方法换填一层毛石混凝土,如果把持力层选在粉土层下基础类型可以考虑桩基础。
    2012-12-28 18:51:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙/柱出现很多气泡,怎么防治!

本帖最后由 zxg224 于 2013-7-3 09:43 编辑 忘记了照相,抱歉!情况是:是32层的框剪结构,之前地下室5.6米的墙/柱打完砼后结构表面很光滑,没有气泡。到了标准层后,墙面却出现很多的气泡 孔,大的小的坑到处都是。混泥土的标号从C45,C40,C35,C30。但是板面的混泥土却不会出现这种情况。也在浇捣的时候二次复振,混泥土的坍落度也都是160±20,符合。

回帖成功