SPD的断路器选的比配电箱总断路器容量大,有没有什么问题?

发布于:2012-12-26 09:03:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
SPD的断路器选的比配电箱总断路器容量大,有没有什么问题?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qh321
    qh321 沙发
    请问2楼的来自哪个规范
    2012-12-26 15:00:26

    回复 举报
    赞同0
  • qq359879362
    qq359879362 板凳
    不知道你哪弄来的这个,SPD前端如果用断路器分断能力要大于SPD最大放电电流,这是因为,SPD有寿命,当SPD寿命用完击穿后,会对地直接短路,这时如果不能分断短路电流,就非常危险。但还是建议用熔断路而不用断路器,这是因为线路短时过电压可能会造成断路器误动作,架空SPD。另外,用熔断器要用上面带指示的那种,那不熔断器烧了还不知道。
    2012-12-26 10:35:26