【请教】中央空调配线问题

发布于:2012-12-25 20:12:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手,我公司大楼屋面需安装一台中央空调主机,主机功率达400千瓦(四台机头分别分级启动),满负荷工作电流约800A,现需从地下室配电间配电,配电距离约135米,原设想用3*185+2*95电缆三根并联使用,现想用300的单芯电缆两根并联安装,不知高手有何高见?若用单芯电缆并联使用的话,不知道电缆布线时有没有什么特殊的安装要求?请赐教!谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • vvvcuu
    vvvcuu 沙发
    听版主的,2根240的绝对够用. 4台压缩机全负荷运转也没事.
    2013-10-08 22:09:08

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoxiaochami
    xiaoxiaochami 板凳
    不会看这种配线怎么办?
    2013-10-08 21:21:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多