桩基工程,桩径1.2m,采用15m长钢护筒,使用液压震动锤,灌注完毕后需要将钢护筒拔起,请教如何考虑钢护筒在灌注后是否能拔起?在拔起过程中高频震动对混凝土的影响有多大?有什么措施可以解决混凝土可能出现的不均匀和下沉现象?
补充:桩长是39m,上部15m采用护筒护壁。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-27 07:52 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wc654355008
    wc654355008 沙发
    昨天开了个水中钢护筒专家评审会,到头来 还是没解决怎么拔出钢护筒? 设计是摩擦桩,设计院说,钢护筒长度只能是5-8米 如果超过8米对桩的承载力有影响了。施工单位非得使劲向下打
    2013-08-16 07:48:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhr850719
    zhr850719 板凳
    桩长39米,钢护筒就15米接近整桩长度一半,必须结合设计时该桩的类型,是端承桩、摩擦桩、还是端承摩擦桩?如何单纯是端承桩,护筒可以不拔起来。如果是摩擦桩,就必须拔掉护筒,不然就会大大降低桩身与孔壁土层的摩擦力,造成设计竖向承载力值无法达到。
    2013-01-20 12:12:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.73 万条内容 · 1534 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图纸会审关注什么?

在开工之前,甲方按规范要组织一次设计交底与施工图纸会审。 按教科书的说法,是由甲方组织设计、监理、施工方、建设方碰个面。由设计向建设方、施工方、监理方讲一下设计意图与设计认为在施工过程中可能会在那些部位有一定的施工难度、要求施工方采取特定的措施来处理的问题。同时,由施工方提出图纸中施工方不太明白设计意图和认为需要设计说明的地方。 当然如果设计图纸中有错漏,也是可以提出来的。现在,由于通信工具的发达,开会已变得只是一种形式而已,而不具有真正意义上的审图和交底作用。真正的设计交底与图纸会审通常会通过网络进行了沟通。由建设单位、施工单位甚至监理单位,在一到两周的时间内把图纸看几遍,不同专业的工程师碰头讨论后把问题提交给设计院,由设计院进行答复。