各位老师:请问商场吊顶内敷设vv电缆的要求?
各位老师:请问商场吊顶内敷设vv电缆的要求?
大型商场需要改造,原来使用的电缆是vv的,直接明敷设在吊顶上,没有套管.请问符合规范吗?规范上是如何要求的?还有,通往楼外大约20米距离的配电室的vv电缆的数量非常多,约有60根,采用什么方式敷设?请老师指教,谢谢了!
发布于
2007-08-25 06:23:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
bbc25279
足以说明问题了,谢谢你!
2007-08-27 20:18:27
来自 PC
评论
举报
hyderfas
吊顶内采用金属管和金属线槽布线,不是考虑电线电缆的强度和抗破坏问题,是考虑防老鼠等动物、小虫问题。