发布于:2012-12-24 19:35:24
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
如果还在设计院,我完全不会考虑到箍筋钢筋型号居然会搞错的问题 。
小弟今年刚毕业,进了某工业院。前段时间被派到某一项目(厂房)现场。
因为是结构底板,梁板、承台混凝土一起浇筑,所以他们先把地梁、承台的钢筋扎好。前两天得知,施工方施工箍筋用的是HPB235而不是按照图纸上面的HPB300。一大片的钢筋扎好,好几千平米。我勒了个去!首先施工单位以235钢常用、300钢难买为由,想让设计院这边出修改通知单同意把300钢改为235钢,不同意(肯定是这样的)。后面想通过等同抗拉强度的方式补偿箍筋。都是不想拆下再换回300的箍筋了。
为什么发生这样的事情原由我懒得去猜想了。暂且不说235钢现在逐渐被淘汰,还能不能使用。况且2w多平方米的厂房,假如235钢替代300钢,设计院的同事还不核算死了。这些都是完全可以避免的。
就是这么个情况,还在想办法解决问题。想听听各位的看法。
题外话:来到现场,传达意见为主,顺便看看现场做法,每天都是琐碎事情。感觉时间久了,不进反退,很想回去……
全部回复(80 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报