断路器
\
防电气火灾的漏电断路器的漏电动作电流如何确定?
防电气火灾的漏电断路器的漏电动作电流如何确定?
防电气火灾的漏电断路器的漏电动作电流值是采用300mA,还是500mA?
发布于
2012-12-24 17:29:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
互鲁娃
规范上面有啊,面积多少用300 面积多少用500
2012-12-26 21:52:26
来自 PC
评论
举报
隔璧老王
低压配电设计规范 6.4.3
王厚余大师建议将原条文改为300的 之前定的是500
供电为三相电源时,泄漏电流也是120相位差,所以RCD检测的是向量和,正如此三相泄露电流如果相等 不论各相泄漏电流多大 其向量和为零,不用担心RCD会在无故障时误动作~~~
2012-12-26 21:50:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hhsscc
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
96
回复
2594
粉丝
31
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.28 万条内容 · 391 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
王厚余大师建议将原条文改为300的 之前定的是500
供电为三相电源时,泄漏电流也是120相位差,所以RCD检测的是向量和,正如此三相泄露电流如果相等 不论各相泄漏电流多大 其向量和为零,不用担心RCD会在无故障时误动作~~~