一级试验用的电涌保护器的标称放电电流值,如何标注?
一级试验用的电涌保护器的标称放电电流值,如何标注?
一级试验用的电涌保护器的标称放电电流值,如何标注?8/20us还是10/350us?
发布于
2012-12-24 17:22:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
踏雪
电气系统中采用 I 级试验的电涌保护器要用标称放电电流In、1.2/50μs冲击电压和最大冲击电流Iimp做试验。
2.0.34 以Iimp试验的电涌保护器 SPD tested with Iimp
耐得起10/350μs典型波形的部分雷电流的电涌保护器需要用Iimp电流做相应的冲击试验。
2.0.45 1.2/50μs冲击电压 1. 2/50μs voltage impulse
规定的波头时间T1为1.2μs、半值时间T2为50μs的冲击电压。
2.0.32 标称放电电流 nominal discharge current(In)
流过电涌保护器8/20μs电流波的峰值。
10/350 50KA
8/20 40KA
[
本帖最后由 ayxdl1101 于 2012-12-30 12:40 编辑
]
2012-12-30 12:16:30
来自 PC
评论
举报
相关推荐
hhsscc
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
96
回复
2594
粉丝
31
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 230 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
