土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 埋地KBG管可以承受40吨混凝土车的碾压吗?
现在就是,我们大棚里面有埋地的灯具,图纸要求是用2.0厚的SC管,但是现在就是大棚地坪水温层上面铺了钢筋
1.现在就是我们在钢筋层下的水稳层下掏了一个宽1厘米,深1.5厘米的线沟了,现在我们在上面要埋一根1.6厚的KBG管
2.现在就是土建倒混凝土时,几十吨罐车需要在上面行驶, 不知道线管能受压吗?

全部回答(2 )

  • lingxuct
    是的,一般KBG管没有1.6mm厚,“掏了一个宽1厘米,深1.5厘米的线沟”“土建倒混凝土时,几十吨罐车需要在上面行驶, 不知道线管能受压吗?”

    直接说“不能”!你也没办法了,要看你的“运气”了,KBG管上没有水泥中的石子,你运气好,只要有一颗石子被车轮压到,这根管子就报废了!
    2013-01-02 19:49:02 来自 PC 评论 举报
  • awhale
    好像KBG管没有1.6mm厚的吧。
    2013-01-01 10:36:01 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。