埋地KBG管可以承受40吨混凝土车的碾压吗?
埋地KBG管可以承受40吨混凝土车的碾压吗?
现在就是,我们大棚里面有埋地的灯具,图纸要求是用2.0厚的SC管,但是现在就是大棚地坪水温层上面铺了钢筋
1.现在就是我们在钢筋层下的水稳层下掏了一个宽1厘米,深1.5厘米的线沟了,现在我们在上面要埋一根1.6厚的KBG管
2.现在就是土建倒混凝土时,几十吨罐车需要在上面行驶, 不知道线管能受压吗?
发布于
2012-12-24 17:07:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
是的,一般KBG管没有1.6mm厚,“掏了一个宽1厘米,深1.5厘米的线沟”“土建倒混凝土时,几十吨罐车需要在上面行驶, 不知道线管能受压吗?”
直接说“不能”!你也没办法了,要看你的“运气”了,KBG管上没有水泥中的石子,你运气好,只要有一颗石子被车轮压到,这根管子就报废了!
2013-01-02 19:49:02
来自 PC
评论
举报
awhale
好像KBG管没有1.6mm厚的吧。
2013-01-01 10:36:01
来自 PC
评论
举报