3150变压器客户说用%80.当时是要求用3*100*10。后来我听说用2*125*10电流和3根100*10差不多就和客户说用125*10的2根。
现在有好多人说铜排电流不够!!
我用2根125*10的到时候能用不,如果出事故时怎么样的结果?
发布于
2012-12-24 15:30:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
hchfy
7楼说的对,需要4(120×10),还有采取涡流发热措施。
2012-12-29 08:25:29
来自 PC
评论
举报
xuanziping_hfskk
要用4跟120mm的排,否则长期运行会发热的
2012-12-26 21:50:26
来自 PC
评论
举报