土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
成套电气设备
\
求助5000A开关铜排
求助5000A开关铜排
3150变压器客户说用%80.当时是要求用3*100*10。后来我听说用2*125*10电流和3根100*10差不多就和客户说用125*10的2根。
现在有好多人说铜排电流不够!!
我用2根125*10的到时候能用不,如果出事故时怎么样的结果?
发布于
2012-12-24 15:30:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
hchfy
7楼说的对,需要4(120×10),还有采取涡流发热措施。
2012-12-29 08:25:29
来自 PC
评论
举报
xuanziping_hfskk
要用4跟120mm的排,否则长期运行会发热的
2012-12-26 21:50:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhenglinqin
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 580 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )