发布于:2007-08-24 23:19:24
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
电动机作为一个终端设备,通常使用于配电网络的末端,一般30kW左右的小型电动机的短路电流多不大,不会超过10kA。但是,目前一些工矿企业为了减少传输过程中的电能损耗,往往将电动机的保护断路器放置于变配电站内的电动机控制中心MCC内,导致电动机保护用断路器与变压器的母排很近,使得阻抗很小,尽管电动机功率很小,但电动机供电回路短路电流却很大。因此,电动机的保护断路器必须选用较高分断容量,在设计时必须视具体情况进行必要的短路电流计算。
问题是:选择断路器上下配合时,短路电流很大,尽管计算了短路电流,相差不大,都超过了瞬时整定值,可能会发生越级跳闸。一般,进线断路器选择框架式,电动机选择塑壳式。此时三段保护该如何整定呢?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
"电流上配合不容易解决时,就要考虑采用时限保护。比如,主开关考虑0.2s的延时。这是常规做法。"
我们的一个配电室电机保护采用了限流型断路器,结果是总进线未跳,限流的跳了,但是灭弧罩不行了,触头受损。我们认为还行,但是这种体积大,况且有飞弧距离限制,应用有困难;针对另一配电室主开关两段式(长延时与瞬动)保护改造,采取瞬动脱扣取掉不要.另加低压电流互感器和过电流继电器或者综合保护器来延时.新增配电室三段式主开关考虑0.2s的延时;
老师:这样可行吗?
回复 举报