公司有一台SCB10-1000kvA变压器 空载损耗为1.6kW,空载电流百分比为0.4 采用高压计量方式
现问一个月抄表,有功功率为186KVA/h ,无功功率为18948KVA/h
请各位大神算一下这数据是否正常,据我了解都是变压器几乎是空载


[ 本帖最后由 lianyu723 于 2012-12-24 17:21 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    如果你给出的数据是读表数,那就是有问题的。
    1、变压器损耗为1.6kW,一个月下来有功就有P=1.6*24*30=1152kW;
    2、视在功率S=0.4%*1000=4kVA;无功功率为Q=3.7kvar;一个月下来有功就有P=3.7*24*30=2664kvar;
    3、计算所得明显与你的抄表数不符,但由于无功方面可能存在无功倒送的可能,所以有排除一下;
    4、至于与供电部门的协商,楼上朋友说难。但个人认为你们这么大的公司,高层总有关系的,这个由上级出面一下,如果是电表的问题应可解决。
    2012-12-25 09:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • larry52014
    larry52014 板凳
    怎么无功功率是有功的100倍
    怎么算的啊 不解
    2012-12-25 08:51:25