【讨论】江边码头配电难题,如何配电最优?
【讨论】江边码头配电难题,如何配电最优?
某项目建在长江边,码头趸船上设220kW泵两台,变电所离此800米,还要跨越100米高悬崖,如何配电最优?
方案一:考虑到趸船为浮动,工况比较恶劣,码头另设10/0.4kV变电所,泵电机低压配电;
方案二:在悬崖边另设低压配电室,配电距离400米;
方案三:选用10kV高压电动机,由变电所直配。
发布于
2012-12-24 09:51:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(59 )
ssqqugamd
你的意思是要有土石基础吧,趸船上的变电所不能安陆地去建,将箱变座在钢结构的基础上不就可以了吗!另外是专用变压器直接启动也是可以的。不过所有电气设备和工事都必需是防爆的。
2012-12-30 09:22:30
来自 PC
评论
举报
ssqqugamd
同理,我的意见是:两圈电缆直径两米,挂在1.5米滚轮托架内,隋引桥上下浮动调解电缆长度。即改变两圈电缆直径,日久不会损伤高压电缆。
2012-12-29 15:37:29
来自 PC
评论
举报