工业与民用配电设计手册 480页有一句 氨压缩机房的电缆应采用铝芯电缆。
但是,规范中都没这一句。或者间接的要求也没有(可能是我没有找到)

并且,在《冷库设计规范》GB 50072-2010

7.2.6 和7.2.10

比较内涵的说可以使用

还有GB 50217-2007
3.1.1 控制电缆应采用铜导体。

环境应该应该按照防爆二区考虑。。。

有氨气的环境中,动力、控制、照明配电的电缆到底使用铝芯还是铜芯。

1.jpg


2.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • worufuping
    worufuping 沙发
    氨气的腐蚀铝比铜有优势,即使采用铜,也不会用裸铜,呵呵
    2012-12-28 23:57:28

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    手头还真没有相应的规范,自己搜一下吧。
    在有氨气存在的环境下,裸露的铜导体会很快产生铜绿,被腐蚀。直接影响安全。
    2012-12-28 23:52:28

    回复 举报