土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kv电力电容器,实测电容1572μF,三角形,问,补偿无功功率为多少,怎么计算,

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 脱硫岛边喝咖啡
    最简单计算是这样子的:单相:Q=u2/R u=10kV R=1/2*3.14*f*C=2.0258欧姆。Q总=3*100/2.0258=148.09kvar
    2015-12-29 16:04:29

    回复 举报
    赞同0
  • 天下唯吾曹孟德
    电流I=UωC,
    =0.00001572*314*10=0.04936 kA。
    Q=3U*I=3*10000V*0.04936kA=1480.8kvar
    不知道对不对
    2015-12-21 23:02:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多