中频电源设计实例(100KW)
1 给定数据
KGPS100型熔炼用
中频电源的数据为:
(1)
电源输出功率:PH=100KW,PHM=101PH=110KW;
(2)
电源额定频率:f=1KHZ;
(3)
逆变器功率因数:COSΦ=0.81,Φ=36度;
(4)
整流器最小控制角:Αmin=15度;
(5)
无整流变压器,电网线电压:U=380V;
(6)
电网波动系数:A=0.95~1.10;
2整流侧电参数计算
(1)
直流功率PDM:设电源效率为95%,则
PDN=PHM/η=1.1PH/0.95=115.8KW;
(2)
直流输出电压:若忽略重叠角引起的压降,有
UDM=1.35AU1COSαMIN=1.35×0.95×380×0.966=470.78V;
(3)
直流电流:
ΙDM=ΡDM/UDM=115.8/470.78×10=245.9A
(4)
整流桥晶闸管电压:
UDRM=KVA√2U1=709V 其中K=1.2,A=1.1,U1=380V,取UDRM=URRM=800V。
(5)
整流桥晶闸管电流平均值ΙTAV:忽略换流过程,且滤波电感LD足够大,则流经晶闸管电流为τ/ΤS=1/3的方波,ΤS=20MS,方波电流平均值为
ΙαV=1/3ΙDM=1/3×245.9=81.95A
等效平均值 ΙαV=ΚfBΙαV,
式中ΚfB为方波波形修正系数,在τ/ΤS=1/3条件下,
ΚfB=0.91×81.95=74.6A
晶闸管平均电流
ΙTαV=ΚIΙαV=1.5×74.6=111.9A
选择KP200型晶闸管,ΙαV=200A。
(6)
滤波电感LD:LD的计算应满足:电流连续、电流脉动小、短路时故障电流峰
值ΙDSM≤ΙDMο从保持电流连续性出发:
LD1≥K1U2/IDL×10 (H)
式中ΙDL---电流临界平均值,ΙDL=0.1ΙDM;
U2---相电压方根值;
Κ1--电路常数,对三相全控样式电源 Κ1=0.407。
从**电流脉动出发:
LD2≥Κ2(U2/Κ3ωdΙdm)
式中Κ2=UD1/U2=0.46
Κ3=ΙD1/-ΙDM=0.05
ωd=Mω=12πf
(M=6)
而UD1—最大基波电压峰值;;
ΙD1—最大基波电流峰值;
ΙDN—直流电流额定值。
从**短路电流出发:
LD3≥2.04(U2/ωΙdn)
(H)
分别计算以上电感量得
LD 1=3.6MH, LD 2=4.3MH, LD 3=5.8MH
按LD 3设计电感器
3 逆变侧电参数计算
(1)
逆变输电压方均根值计算:忽略换流过程:
UH=UD/0.9COSφ=645.8V
(2)
逆变桥晶闸管电压:
UDRM=√2ΚVUH=1095.8V │KV=1.2
选择UDRM=URRM=1100V
(3)
逆变晶闸管正向峰值电流ΙTM
ΙTM=Κ1ΡDM/UD
取K1=1.2,则ΙTM=293A │f=1KHZ,τ/Tα=1/2
(4)
关断时间计算:
Tα=Κβ(Tφ-PHM/2UDDI/Dτ)
己知Tφ=φ/ω=100Μs, ΡHM=110KW, UD=470V
选择:DI/Dτ=30A/Μs的KK型元件,Κβ=1.2
Tα=54Μs
选择 Tα=50Μs
(5)
换流电感的计算:
LK≈UHMSINφ/2DI/Dτ≈12.3μH,
取 LK=13μH,
(6)
补偿电容CH计算:CH必须提供全部无功功率
QC=QPHM(1+TGφ/Q)
设 Q=10,则
QC=10×100×10(1+TG36 /10)=1072.6KVAR
按上述计算逆变输出电压和负载溶炼炉的额定电压: U0=750V(GGW-型),选择RYS-0.75-90-1.0型中频电容器,其技术参数为:额定电压UC=750V,额定频率fC=1KHZ,额定功率QCO=90KVAR,CHO=25.46Μf
需用中频电容器台数为
NO=QC/QCO=1072/90=11.9
选择N=12台,负载电容器量为
CH=NCH0=12×25.46=305.5μF
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报