土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请大家帮忙诊断一下

请大家帮忙诊断一下

发布于:2007-08-24 19:20:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
R22系统,低压4.5高压21。机器关闭时低压10个多,高压12!
机器运行4~5分钟的时候机器低压保护开!
察看低压保护器,发现正常情况下1号接线柱于2号接线柱相通!但是接到机器上的时候,1号接线柱与2号接线柱断开,与4号接线柱接通!拆下来情况不变!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • scf-3310
    scf-3310 沙发
    是3个接线柱,没有3号接线柱!
    2007-08-27 16:16:27

    回复 举报
    赞同0
  • 大雪漫天
    大雪漫天 板凳
    首先说我觉得压力有点偏高。
    其次一般高雅或低压只有两个接点,怎么会有四个接点!?
    我怀疑你压力开关是高低压在一起的,应看看是不是高压报警。
    2007-08-26 20:29:26

    回复 举报