铝塑管可以用在空调水系统末端链接风机盘管吗?

发布于:2012-12-23 11:25:23 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
空调水的温度也就在10-55度之间,北方的暖气系统也常用日丰的热水铝塑管,接头的话可以用日丰的F5系列。布管的话,为了避免隐蔽工程中接头,可以给相对集中的盘管采取章鱼式布管,设置一个类似于地暖用的分集水器。

如果可行的话,对空调安装应该具有很大的便利。
另外,日丰的英文网站上推出了一种空调管,也是一种铝塑管,这种空调管大家有没有接触过?

http://www.rifeng.com/show_content.php?id=217

还有整个空调管系统的应用方案

http://www.rifeng.com/show_list.php?id=66




[ 本帖最后由 oldknife 于 2012-12-24 16:09 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • oldknife
    oldknife 沙发
    我查到一份资料,日丰的空调管可以走冷媒的。推荐的是那种普通的F1形式的接头。管子可以工作在60度和3.8Mpa环境下。看起来这管子用在水系统里有点大才小用了。
    我在上面的帖子里增加了附件。
    看起来,用日丰的6分热水铝塑管+日丰F1接头,应该就够用了。

    [ 本帖最后由 oldknife 于 2012-12-24 16:10 编辑 ]