请教熟悉中置柜的朋友一个问题

发布于:2012-12-22 23:05:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
中置柜出线柜用80*8的铜排

1..C相铜排的边缘和地刀传动轴承 的距离达不到125MM 各位是怎么处理的?

2..地刀轴承上套的那段非金属套管 是什么材料 能不能起到10KV绝缘的作用 ?

未命名.jpg红色线是接CT的铜排 右边的圆是地刀的轴承

铜排边到轴承距离只有100MM

这CT非常的长 3个2次绕组

未命名.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • vbn
    vbn 沙发
    貌似见到的都是大轴捅到后面的。
    2013-01-09 23:27:09

    回复 举报
    赞同0
  • heguangyuan420
    你们领导是对的,125mm是电力标准中纯粹以空气为绝缘的距离,当加了绝缘隔板,就是复合绝缘,不在受125mm这个距离的限制,而是执行GB3906耐压标准的42kV就可以了,
    2013-01-03 22:16:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多