土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!低压电缆故障是否会引起高压线路跳闸???
低压电缆被挖断,10kV高压线路跳闸,电力公司说是我们的责任,不过后来了解就在差不多相同时间,一辆吊车挂到了高压线路引起电火花!
低压电缆是从相变引出的,各项保护完善,为什么高压侧故障指示器还会动作?
低压电缆故障会引起高压线路跳闸么???会不会是吊车引起的??

全部回答(9 )

  • suifengzhan
    首要的是看高压侧什么保护动作,这样才能查出原因。而且你低压侧开关有没有动作,你也没有说清楚啊。
    2012-12-24 20:52:24 来自 PC 评论 举报
  • zxhccc
    低压电缆断了,应先低压侧开关跳闸。
    2012-12-24 17:08:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10