土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【求助】有关排水的超级施工大问题求助!(急)如图

【求助】有关排水的超级施工大问题求助!(急)如图

发布于:2012-12-22 18:35:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现在负责一小区的附属工程,在排污水管道工程中遇到一个施工难题,如下:一栋30层高楼的排污水管道现已接到到高楼所在裙楼的过道中间,正要从过道接到外面的化粪池接入口,但是很不幸的是在过道里碰见3道650高的基础梁,硬生生的拦住了污水管道,经测量拦住有200多高,这段污水管为d400的水泥管,另外化粪池接入口标高不可调(此乃多方因素决定)。将此问题与甲方沟通,甲方给出的方案是在过道里的污水管道就直接从基础梁底穿过接到过道外面的检查井,外面的检查井就着化粪池接入口标高保持坡度不变(他们认为基础梁不能破,否则会破坏基础结构),大家认为这样可行吗,或者有其它方法没? 另:本人觉得甲方这种做法太坑爹,过道里面的污水管很容易会被粪便堵塞!

K%3W`5Y7O34XW]{1ML`L[AT.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mzhstar
    mzhstar 沙发
    1、最好画个纵段更明显怎么处理,比较直观也能说明问题。2、小区用400的管,特别是化粪池前是否有些大,一般标准化粪池,最大100方,也就最多1000多人排水,400的管万人排水应该够用?3、能否用两根或者三根200的代替?管道坡度是否还可以调整?

    [ 本帖最后由 mzhstar 于 2013-1-8 08:43 编辑 ]
    2013-01-08 08:41:08

    回复 举报
    赞同0
  • l345026934
    l345026934 板凳
    从出户出来多少米啊? 要是不多的话 让甲方抬高出户200 过了梁 再做个200的跌落
    2013-01-07 15:01:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.6 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于水平衡图中 ,确定间断供水点的流量问题

在绘制给水平衡图的时候,遇到间断供水量,应该怎么处理,条件如下:接管点生产给水流量:5~15m³/ h (连续供给)各工段生产用水量如下:(正常量 / 最大量;单位:m³/ h)工段一:2 / 5m³/ h (连续供给)工段二:6 /10m³/ h (间断供给,用于设备及地面冲洗)工段三:80 / 130m³/ h (间断供给,2个月一次,一次4小时)工段四:20m³/ h (间断供给)

回帖成功