土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手关于两市电ATS开关和柴油机能否互相连锁

请教高手关于两市电ATS开关和柴油机能否互相连锁

发布于:2012-12-22 14:34:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做一个项目时碰到这样的问题,两路市电引入应急负荷用ATS开关互相备用连锁,现在觉得不可靠,甲方还要求连一路柴油机回路,这样用两套ATS加上油机回路,不知道双电源开关能否连锁互投,以前没这样做过,好像双电源不能互为连锁,见下图

QQ截图20121222143301.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fangbao123
    fangbao123 沙发
    :victory::victory::victory:
    2014-03-31 10:51:31

    回复 举报
    赞同0
  • loyal7
    loyal7 板凳
    下端有联锁的话,两个ATS间不用再设联锁。
    2012-12-28 16:27:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多