发布于:2012-12-22 14:19:22
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
PKPM中连梁有两种方式输入,第一种是剪力墙开洞,另一种是按照框架梁输入。
对于跨高比小于5的连梁,如果我按照剪力墙开洞输入,连梁刚度折减设定为0.6.请问,问题一:此时计算位移的时候连梁刚度是否按照0.6折减?问题二:计算内力的时候应该是按照0.6折减的?
问题三,梁端负弯矩塑性调幅对剪力墙开洞形成的连梁是否有效?
对于跨高比小于5的连梁,如果按照框架梁输入,同样三个问题:问题四:此时计算位移的时候连梁刚度是否按照0.6折减?(此时程序已经自动识别为连梁,亮黄色显示)问题五:计算内力的时候应该是按照0.6折减的? 问题六,梁端负弯矩塑性调幅对按框架梁输入的连梁是否有效? 如有效,则此时连梁是否既负弯矩调幅,同时又刚度折减,这应该与规范要求不同同时进行矛盾?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
问题2:计算内力及配筋时,连梁刚度折减;
问题3:PKPM连梁梁端弯矩不调幅;
问题4:程序自动识别为连梁后,计算刚度时不折减;
问题5:程序自动识别为连梁后,计算内力及配筋时,连梁刚度折减;
问题6:程序识别为连梁后,pkpm梁端弯矩不调幅;当程序没有识别为连梁时,框架梁梁端弯矩调幅;
注:计算时至少需要两个模型,一个模型连梁刚度折减系数设置为1.0,用于计算位移;另一个模型连梁刚度折减系数设置为0.5-1.0,用于计算内力及配筋。
回复 举报