土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 喷淋计算

喷淋计算

发布于:2012-12-22 11:11:22 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
]计算作用面积内喷头的喷水强度时 作用面积的划分方法是按照长方形的面积 长边要大于1.2倍保护面积的平方根,且长边要平行于配水支管,如果最不利点处喷头的支管长度不满足1.2倍保护面积的平方根时,那保护面积怎么确定啊 比如作用面积是160 那么长边长度为18m 配水支管只有10m 这时作用面积内的喷头怎么确定啊?
  • qq_1417837303948
    180(m^2)内的160(m^2)选取就可以,长边18米也满足大于15米的要求
    2015-07-24 16:58:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。