抗规6.2.3框架结构嵌固端柱底弯矩放大要传给基础吗
抗规6.2.3框架结构嵌固端柱底弯矩放大要传给基础吗
抗规6.2.3框架结构嵌固端柱底弯矩放大要传给基础吗
闲言少叙,这个是加强框架结构嵌固端处柱底的,条文说明有讲
问题是嵌固在基础时候计算基础时候,传给基础的弯矩是否要放大,因为JCCAD有这个放大选项菜单,个人观点,此处仅仅是加强柱根,计算基础,没必要放大后传给基础,不知大家那里怎么理解的
发布于
2012-12-22 06:21:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
攻城师99122
不考虑对基础的影响
2016-12-13 14:14:13
来自 PC
评论
举报
ssslll
但是,李国胜老师在——简明高层钢筋混凝土结构设计手册(第二版)中的第6页有个17款——17,地基基础的承载力和刚度要与上部结构的承载力和刚度相适应,当上部结构与基础连接部位考虑受弯承载力增大时,相邻基础结构及上部结构嵌固部位的地下室结构,应考虑弯矩增大得的作用。
如何理解,很是纠结~~
江湖上的做法,似乎只要满足地基基础规范的8.4.17条就可以了。
2016-12-13 11:32:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wzf3769
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
42
回复
678
粉丝
7
+ 关注
私信
地基基础
返回版块
12.09 万条内容 · 674 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
如何理解,很是纠结~~
江湖上的做法,似乎只要满足地基基础规范的8.4.17条就可以了。