土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 关于施工临电

关于施工临电

发布于:2012-12-21 22:21:21 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
我是某施工单位的施工员,在临电的方案中,写了用铝芯线做临电,但监理审批时说违反了规范,说现在不允许用铝芯线了,不知道正确否????
  • liuguanghua1234569

    不对.可以用,JGJ46-2005规范里没有说铝芯线不能用,但是对架空线的截面有要求不的小于16平方.PE保护接零线(接设备的和重复接地的线)不准用铝线
    2013-01-22 21:17:22