土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 井字梁结构设计中若干问题的研究

井字梁结构设计中若干问题的研究

发布于:2012-12-21 15:18:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
井字梁结构设计中若干问题的研究1
1井字梁结构的特点:
1.1井字梁结构是从双向板演变而来的一种结构形式。井字梁双向的梁通常是等高的,不分主次梁,各向梁协同工作,共同承担和分配楼面荷载,具有良好的空间整体性能。
1.2比一般梁板结构具有较大跨高比,较适用于受层高限制且要求大跨度的建筑。
1.3能形成规则的梁格,顶棚较美观。常用的梁格布置形式有:正交正放、正交斜放、斜交斜放等。
2井字梁结构的设计原则:
2.1井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大。长跨跨度L1与短跨跨度L2之比 L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45°对角线斜向布置。
2.2当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式。
2.3梁格间距的确定一般是根据建筑上的要求和具体的结构平面尺寸确定,通常取跨度的1/12~1/6,且一般不宜超过 4m,同时还应综合考虑刚度和经济指标要求。
2.4与柱连接的井字梁或边梁按框架梁考虑,必须满足抗震受力(抗弯、抗剪及抗扭)要求和有关构造要求。梁截面尺寸不够时,梁高不变,可适当加大梁宽。
2.5井字梁最大扭矩的位置,一般情况下四角处梁端扭矩较大,其范围约为跨度的1/4~1/5。建议在此范围内适当加强抗扭措施。
3井字梁截面尺寸的确定:
3.1一般的混凝土框架梁截面宽度不宜小于200mm,由于井字梁结构纵横方向梁能起到侧面相互约束作用,使得梁截面宽度较小时,也不会发生侧向失稳破坏。因此井字梁截面宽度尺寸可比普通梁截面宽度小一些。通常井字梁宽度b取1/3(h较小时)1/4(h较大时),但梁宽不宜小于120mm。
3.2两个方向的井字梁的高度h应相等,一般常用的井字梁截面高度为跨度的1/20~1/15,当结构在两个方向的跨度不一样时,取短跨跨度。
3.3井字梁的挠度f一般要求f≤1/250,要求较高时f≤1/400。
3.4井字梁和边梁的节点宜采用铰接节点,但边梁的刚度仍要足够大,并采取相应的构造措施。若采用刚接节点, 边梁需进行抗扭强度和刚度计算。边梁的截面高度大于或等于井字梁的截面高度,并最好大于井字梁高度的 20%~30%。对于边梁截面高度的选取,应按单跨梁的规定执行,一般可取h=L/8~L/12(L为边梁跨度)。梁柱截面及区格尺寸确定后可进行计算,根据计算情况,对截面再作适当调整。
4井字梁结构的布置:
4.1井字梁梁系布置很关键,它不仅体现井字梁楼盖体系在两个方向的传力关系,也影响周边结构的受力大小。通常梁系布置时应遵从以下布置原则:
4.1.1优先采用偶数布置。周边环梁受力大小与井字梁的布置关系密切,当井字梁采用偶数布置时,周边支撑环梁受力较合理。
4.1.2优先采用双向相同的井字布置。双向相同的井字布置是指两方向的梁格间距布置相同和两方向井字梁线刚度相同。井字楼盖的荷载能较均匀分配于四周,使周边支撑体系受力均匀,井字结构受力也较合理。
井式梁板结构的布置方式一般有以下五种,下面分别予以说明:
4.1.3正式网格梁
网格梁的方向与屋盖或楼板矩形平面两边相平行。正向网格梁宜用于长边与短边之比不大于1.5的平面,且长边与短边尺寸越接近越好。
4.1.4斜向网格梁
当屋盖或楼盖矩形平面长边与短边之比大于1.5时,为提高各项梁承受荷载的效 率,应将井式梁斜向布置。该布置的结构平面中部双向梁均为等长度等效率,于矩形平面的长度无关。当斜向网格梁用于长边与短边尺寸较接近的情况,平面四角的梁短而刚度大,对长梁起到弹性支承的作用,有利于长边受力。为构造及计算方便,斜向梁的布置应与矩形平面的纵横轴对称,两向梁的交角可以是正交也可以是斜交。
4.2此外斜向矩形网格对不规则平面也有较大的适应性。
4.2.1三向网格梁
当楼盖或屋盖的平面为三角形或六边形时,可采用三向网格梁。这种布置方式具有空间作用好、刚度大、受力合理、可减小结构高度等优点。
4.2.2设内柱的网格梁
当楼盖或屋盖采用设内柱的井式梁时,一般情况沿柱网双向布置主梁,再在主梁网格内布置次梁,主次梁高度可以相等也可以不等。
4.2.3有外伸悬挑的网格梁
单跨简支或多跨连续的井式梁板有时可采用有外伸悬挑的网格梁。这种布置方式可减少网格梁的跨中弯矩和挠度。
5井字梁的配筋应注意以下几点:
5.1在两个方向梁交点的格点处,短跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋应放在长跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋的下面,这与双向板的配筋方向相同。
5.2在两个方向梁交点的格点处不能看成是梁的一般支座,而是梁的弹性支座,梁只有在两端支承处的两个支座。因此,两个方向的梁在布筋时,梁下面的纵向受拉钢筋不能在格点处断开,而应直通两端支座。钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有关规范要求。
5.3由于两个方向的梁并非主、次梁结构,所以两个方向的梁在格点处不必设附加横向钢筋。但是在格点处,两个方向的梁在其上部应配置适量的构造负钢筋,不宜少于2根Ф12,以防在荷载不均匀分布时可能产生的负弯矩,这种负钢筋一般相当于其下部纵向受拉钢筋的1/3。
6 井字梁受力计算
6.1井字梁结构的均布荷载的计算
由于《井字梁结构静力计算手册》中只提到均布荷载的荷载值,而未提到均布荷载值的计算来由,部分设计人员在设计井字梁结构时,容易忽略了梁的自重恒载,而只考虑梁上的均布恒载和活载,比如,以一个四边简支井字网格为6×4,区格长度a=3m,b=4.2m为例,如图1示,假定梁上的现浇板板厚为10mm,面层为30mm厚水磨石,板底为20mm厚抹灰,活荷载为3kN/m2,刚可算得梁上均布荷载设计值(未计梁自重),为8.4kN/m2,从计算手册可得到井字梁高为1100mm,然后再将梁的总自重平均分担成面荷载,定梁宽300mm。
由于板自重已计算,所以计算梁自重时,应将梁板重叠部分减掉,因此,梁重的计算高度应为1000mm。
可得到梁上均布荷载设计值(计梁自重)为12.5kN/m2。
最后,设计人员须采用均布荷载12.5kN/m2的设计值去计算梁的内力和挠度,而不是用均布荷载为8.4kN/m2的设计值去计算梁的内力和挠度。另外,井字梁结构属于空间共同受力体系,更不能简单地把每条井字梁的自重用均匀线荷载按两边支座简支去计算内力再和均布荷载8.4kN/m2所求得的内力进行叠加。
6.2求支座处的反力
在井字梁结构的设计过程中,有的设计人员去求井字梁支座处的反力时.往往只把该梁的最大剪力作为井字梁的支座处的反力,而忽略了周边的板的三角荷载或梯形荷载。如图1所示,斜线部分的三角荷载或梯形荷载在设计过程中,经常被忘记或忽视。以B1处为例,计算一下支座反力,查计算手册可得到井字梁的最大剪力V1max为174.6kN,而B1处的梯形荷载VB1为50.6kN,其值与V1max 之比不容忽视。因此,支座处的反力RB1=VB1+VB1max为225.2kN,如果在进行基础设计时,特别是基础采用浅基时,这一部分的荷载对基础影响更大,很大程度有可能影响基础的安全度。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    资料很好,谢谢教授共享
    2013-08-28 12:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • 三英战吕布
    分析总结的很具体,收藏了
    2013-04-21 00:47:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构专业施工图审查中的常见问题

结构专业施工图审查中的常见问题11. 常见的违反国家颁布的相关法律、法规规定的问题 建筑工程勘察设计活动应当严格遵守国家颁布的《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑工程勘察设计管理条例》和地方有关技术政策文件的规定。在设计文件审查中常发现有下列问题违反有关法律法规的规定(违反这些规定将面临处罚问题): 1.1 未按勘察成果设计问题:国务院2000年1月颁发的《建设工程质量管理条例》第二十一条规定 “设计单位应根据勘察成果文件进行建设工程设计”。施工图审查中发现有些工程设计时的参数取值与勘察报告不符,如地基承载力特征值、桩基础和支护结构的计算参数、地下水位等。出现该问题的原因主要在于设计人员根据个人的经验确定设计参数,且未与勘察单位协调调整补充相关资料,设计人员以为勘察报告中的设计参数不合理时,应与勘察单位协调,对勘察报告进行修改。最常见问题的是设计所采用的地下水位与勘察结果不符,按照勘察结果抗浮或者地下室底板算不下来的时候自己假设一个水位进行计算,水位取值一定要经过勘察单位核实确认。

回帖成功

经验值 +10