发布于:2012-12-21 11:21:21
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
情况是这样,最近在成都做的新工程是户式采暖系统,原设计不是我做的,采用的壁挂炉+铝制散热器,系统管路为大串联,并考虑了温降,所以末端散热器数量有增加。该套试验户型约80平的三居室,按散热器在70-75度供水温度下的散热功率计算,总散热功率超过11000W,平均每平米137W以上,当水温更高时,散热器功率越大。壁挂炉在80度出水的耗气量也在2立方/小时,70度约为1.4立方/小时。那么粗算一下锅炉出力也能达到13000KW用于采暖。系统最低能源利用效率也在85%以上了。
在这个系统条件下,室外气温为8-10度,室内温度接近室外的情况下,开始用高温水75度以上开始供暖,门窗紧闭,那么升温时间也非常慢,甚至1小时升温也就1-2度,这点就很奇怪了,这在北京是无法想象的呀。像北京回龙观地区多数是壁挂炉采暖,业主经常是晚上下班才启动锅炉,然后烧一宿,升温速度很快,我有亲身体会,从12度烧到20度也就2个多小时,这时室外气温可是零下的。后来成都试验间又使用低温连续运行的方式,60度出水,室外气温7度以上,能保持客厅室温20度-21度,小卧室22度,主卧19度左右,再降低出水温度或外面变冷就不容易保持了。
那么想咨询下同行,如果华中和西南地区的建筑物是已经采用了节能措施的,并且有考虑节能指标,那么此时建筑物的采暖热负荷怎么会如此之高。如果考虑到邻居不采暖的热损失,和大面积的门窗和冷风渗透,也不至于增加成倍的热负荷吧。却是有点吓人!还是说建筑方和施工管理单位从本质上就不重视节能指标,因为即便是冬季也不会有太多影响,业主也不会察觉。
简单说就是节能建筑实际采暖热负荷超过了130W,即便考虑户间传热和高冷风渗透量的设计也不容易达到这个数值!
[
本帖最后由 xyb-hacking 于 2012-12-21 11:37 编辑 ]
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
房子是普通多层楼房,房龄10年,中间层,端头户,带一个3.5平的卫生间,卫生普通玻璃门,常关。有一个飘窗,约3.2平米,单层铝合金窗,两层窗帘。
大家帮看看,为什么温度提升不上去。如果想室温能达到和保持22度或24度,还需要增加多大的热负荷。或者,是否由于围护结构原因,干脆就没戏,谢谢。
回复 举报